试题详情
- 简答题用QS1电桥测量变压器套管连同绕组一起的介损tgδ,应采用何种接线?如何接线?
-
应采用反接线。
测量时非被试绕组应短路接地,被试绕组三相要短接。 关注下方微信公众号,在线模考后查看