试题详情
- 简答题在运行中应怎样更换变压器的潜油泵?
-
在运行中更换变压器的潜油泵应该:
(1)更换潜油泵前,瓦斯继电器跳闸回路应停运。
(2)拆下损坏的潜油泵电源线,关好潜油泵两端的蝶阀,放出潜油泵中的存油。确认碟阀关好后,拆下潜油泵。
(3)用500V摇表摇测检查新潜油泵,绝缘应不低于0.5M。试转上端口叶轮是否灵活,有无刮壳现象。若潜油泵底部无视窗,可先接电源线,短时通电检查转向。
(4)安装潜油泵时,要放好密封垫。法兰及管道偏差较大时,要仔细纠正,防止密封不均匀。
(5)稍微打开潜油泵出口蝶阀及泵上放气堵,对潜油泵进行充油放气然后将两侧蝶阀打开。
(6)接通电源,启动潜油泵,检查转向是否正确,声音是否正常,油流继电器是否正确动作。
(7)检查外壳有无漏油点。
(8)冷却器经过1~2h运行后,瓦斯继电器投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看