试题详情
- 单项选择题某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV系统为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω?m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题。站内单相接地入地电流为4kA,网最大接触电位差系数取0.15,接地电阻为0.35Ω,则网最大接触电位差为()。
A、210V
B、300V
C、600V
D、1400V
- A