简答题 某办公楼工程,建筑面积45000m2,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,地下1层,地上12层,层高5m,抗震等级一级。填充墙采用加气混凝土砌块。地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。 施工过程中,发生了下列事件: 事件一:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400Eφ12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,屈服强度实测值460N/mm2,实测重量0.816kg/m(HRIM00Eφ12钢筋:屈服强度标准值400N/mm2,极限强度标准值540N/mm2,理论重量0.888kg/m)。 事件二:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下: 事件三:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇7d再将其补砌挤紧。 事件四:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。 事件二中: (1)建设单位和施工单位分别应承担的损失费用为多少万元? (2)工期批准顺延了多少天? (3)底板施工总工期为多少天?说明理由。
  • (1)建设单位和施工单位分别应承担的损失费用为:建设单位承担的损失费用为8.2万元;施工单位承担的损失费用为:治疗费+警卫室损失费+清理超期1d罚款=9.7+0.7+0.5=10.9万元。
    (2)工期顺延了5d。
    (3)底板施工总工期为16+6=22d,因为采用了等节拍流水施工方式组织施工,且另外增加了“清理积雪、恢复底板施工”6d时间。