试题详情
- 简答题 某高校新建宿舍楼工程,地下1层,地上5层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了监测预警值。 施工过程中,发生了如下事件: 事件1:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。 事件2:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。 事件3:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。 事件4:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。 分别指出事件2中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可采取哪些应急措施?
-
事件2中错误之处及正确做法如下:
(1)错误之处:设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆。
正确做法:应设置1.0~1.2m高的基坑临边安全防护栏杆,挂安全警示标志牌,夜间还应设红灯示警和红灯照明。
(2)错误之处:在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。
正确做法:基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大。
针对该事件中的桩顶位移问题,还可采取的应急措施:采用支护墙背后卸载、加快垫层施工及垫层厚度、加设支撑等方法及时处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列荷载中,属于偶然荷载的有()。
- 某实施监理的纺织厂房工程,建筑面积120
- 合同控制措施中,不包括()。
- 某新建工程,建筑面积2800mm,地下一
- 按照《招标投标法》规定,招标人在对某一投
- 某工程的施工合同工期为16周,项目监理机
- 某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,
- 氧气瓶、乙炔瓶在使用过程中瓶与瓶之间的距
- 在建筑施工安全检查评定的等级划分的规定中
- 关于混凝土施工缝的留置位置的做法,正确的
- 金属幕墙用单层铝板的最小厚度符合施工与验
- 工程质量问题的处理程序的正确顺序是()
- 背景 某项工程业主与承包商签订了工程
- 涂膜防水层胎体材料长边搭接不应小于(),
- 钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又
- 下列关于屋面最小坡度的要求,正确的有()
- 影响砖砌体抗压强度的主要因素有()。
- 重要工程混凝土所使用的砂,需要进行()检
- 真空井点系统主要机具设备由()等组成。
- 某小区内拟建一座6层普通砖混结构住