试题详情
简答题电流互感器例行巡视项目及要求有哪些?
  • 1、各连接引线及接头无发热、变色迹象,引线无断股、散股。
    2、外绝缘表面完整,无裂纹、放电痕迹、老化迹象,防污闪涂料完整无脱落。
    3、金属部位无锈蚀,底座、支架、基础无倾斜变形。
    4、无异常振动、异常声响及异味。
    5、底座接地可靠,无锈蚀、脱焊现象,整体无倾斜。
    6、二次接线盒关闭紧密,电缆进出口密封良好。
    7、接地标识、出厂铭牌、设备标识牌、相序标识齐全、清晰。
    8、油浸电流互感器油位指示正常,各部位无渗漏油现象;吸湿器硅胶变色在规定范围内;金属膨胀器无变形,膨胀位置指示正常。
    9、SF6电流互感器压力表指示在规定范围,无漏气现象,密度继电器正常,防爆膜无破裂。
    10、干式电流互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂,无放电现象,外露铁心无锈蚀。
    11、原存在的设备缺陷是否有发展趋势。