- 简答题一台送风机跳闸的处理。
-
①立即解除机组协调方式
②投入AB、CD层油枪,通知油区提压,保持下四层制粉系统运行,快速停止其它制粉系统运行,及时调整一次风压,目标负荷300MW
③检查跳闸的送风机出口挡板自动关闭,否则手动关闭
④增加另一台送风机风量至最大,保证不超额定参数运行,同时注意空预器参数变化
⑤注意调整炉膛负压,必要时解除一台引风机自动
⑥控制汽包水位,除氧器,凝汽器水位
⑦检查跳闸的送风机首出,并就地检查情况,通知检修处理
⑧如果故障清除,尽快启动跳闸的送风机,恢复正常运行方式
⑨全面检查各项参数,稳定后停AB、CD层油枪 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特
- 换热站的主要设备包括水泵、()、()、各
- 下列哪项不属于水位表故障?()
- 锅炉紧急停止条件。
- 简述汽轮机轴位移大的原因和处理
- 制粉系统的启动过程及启动后的检查和确认。
- 主汽门松动试验和活动试验操作步骤。
- 一次风机跳闸条件。
- 新参加工作的人员或调动到新的工作岗位的人
- 简述主汽门松动试验和活动试验操作步骤
- 简述汽机复置条件?
- 真空下降的原因和处理:
- 受限空间作业必须严格执行()。
- 升降式止回阀只能安装在水平管道上。
- 锅炉上水有哪些要求?
- 不按操作票所列顺序进行操作而发生误操作,
- 如何快速降低二次网的供水温度?
- 退出运行:首先关闭一次网供水换热器阀门,
- 机组并列后的检查和操作?(规程)
- 闸阀是指关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直