- 多项选择题某CBD有一高108m的综合大厦,设置有自动灭火系统和自动报警系统,有关部门对其内部装修进行了消防检查,发现如下情况,其中不符合《建筑内部装修设计防火规范》(2018版)GB50222-2017要求的有()。
A、该大厦的消防总控制室,地面装修使用了硬PVC塑料地板
B、消防总控制室内的控制面板安装在了聚酯装饰板装修的墙上
C、一层至六层有一中庭,其地面装修材料使用了PVC卷材地板
D、二层设有500m2的观众厅,其墙面使用难燃仿花岗岩装饰板
E、在首层开设了一个图书馆,其顶棚使用了矿棉板
- B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看