试题详情
简答题串补装置电容器过负荷保护动作的现象和处理原则是什么?
  • 1、现象:
    1)监控系统发出串补装置过负荷保护动作信息,主画面显示串补装置旁路断路器合闸,电容电流显示为零。
    2)电容器电流小于规定电流时,监控显示电容器过负荷保护动作信号返回。
    3)电容器过负荷保护动作后,旁路断路器暂时闭锁,经延时后旁路断路器重投,电容器保护在规定的时间内超过重投次数,旁路断路器发永久闭锁信号。
    2、处理原则:
    1)记录电容器电容电流值,记录持续时间。
    2)检查核对串补装置过负荷保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号。
    3)现场检查串补装置电容器本体及连接引线有无过热、放电现象。
    4)检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起电容器过负荷保护动作的可能因素。确认保护动作不是过负荷引起后,应查明保护是否误动及误动原因。
    5)记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
    6)过负荷保护动作发旁路断路器永久闭锁信号时,应汇报值班调控人员转移负荷。
    7)根据调度命令重新投入串补装置。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题