- 简答题 某工地临街的1号楼于9月23日进入整体装饰装修阶段。项目负责人甲为减少资金压力,要求各班组尽量节约建筑材料的使用。于是,架工班组在具有20多年从业经验的班组长乙的指导下,未依据审核的施工方案要求搭设双排脚手架,而开始搭设单排脚手架,连墙件按3步3跨设置。 9月27日10时,当外墙装修至1号楼二层的框架柱时,装修工人丙和丁为了施工方便,逐一拆除框架柱上的连墙件。当日11时,此二层框架柱上的连墙件已所剩无几,外架立杆出现圆弧形弯曲变形,形成重大安全隐患。11时20分,建设安全生产监督管理部门检查时,发现超高变形的单排脚手架构成重大安全隐患;该项目的安全管理资料极不规范:安全教育记录不全,安全检查长期无记录,脚手架搭设安全技术交底无记录,脚手架无验收记录。执法人员随即下达了“停工整改通知书”和“案前告知函”。 本案脚手架连墙件应如何设置?
-
1.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处按二步三跨开始设置。应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
2.连墙件宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。本案架高超过40m,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。
3.连墙件中的连墙杆宜呈水平设置,不应采用上斜连接。
4.连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。 关注下方微信公众号,在线模考后查看