- 简答题500(330)kV及以上变电站年度状态评价流程是什么?
-
1.每年4月30日前,国网省公司运检部组织开展设备年度状态评价工作。
2.每年5月,省检修公司运检部组织年度评价执行班组开展所辖设备年度状态评价,提出初评意见,编制设备状态评价报告。
3.每年5月31日前,省检修公司运检部组织专家审核设备状态评价报告,并报送省评价中心。
4.每年6月,省评价中心复核设备状态评价报告,编制设备状态检修综合报告报送国网省公司运检部。
5.每年6月30日前,国网省公司运检部审核设备状态检修综合报告,并将综合报告以及500(330)千伏评价结果为异常和严重状态的变压器、断路器、GIS等主设备状态评价报告报送国网评价中心。
6.每年7月,国网评价中心进行复核,并编制设备状态评价复核工作报告报国网运检部。
7.每年7月30日前,国网运检部审核、发布复核结果。 关注下方微信公众号,在线模考后查看