试题详情
- 简答题 1998年2月26日,某变电站依据调度指令进行110kVⅡ母运行转冷备用的操作。在将110kVⅡ母所有馈路倒至110kVⅠ母时,第一监护人扬××、第二监护人站长汪××、操作人徐××3人携带填写并经模拟预演过的操作票进行倒母线操作。9时32分,按顺序操作到“合上11291旬牵Ⅱ母刀闸”项目时,3人误入正在施工的7号间隔(该间隔接地刀闸在合闸位置处)进行操作,当合上该间隔Ⅰ母刀闸时,引起该变电站110kV母线三相短路,导致110kV旬阳、蜀河、白河3座变电站失压。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)操作人、监护人操作前未核对设备名称、编号和位置,未检查设备实际状态,走错间隔。违反变电《安规》5.3.6.2“操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音”的规定。
(2)110kVⅠ母运行,7号间隔母刀闸与该间隔接地刀闸无可靠防误闭锁装置。违反变电《安规》5.3.5.3“高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装臵不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入”的规定。