试题详情
简答题非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响?
  • 当被保护线路某一相断线时,将在断线处产生一个纵向的负序电压,并由此产生负序电流。根据负序等效网络,可定性分析出断相处及线路两端的负序功率方向,即线路两端的负序功率方向同时为负(和内部故障时情况一样)。因此,在一侧断开的非全相运行情况下,高频负序功率方向保护将误动作。为克服上述缺点,如果将保护安装地点移到断相点里侧,则两端负序功率方向为一正一负,和外部故障时一样,此时保护将处于启动状态,但由于受到高频信号的闭锁而不会误动作。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题