试题详情
- 简答题请写出渗漏水泵控制电源K1开关更换的安全措施?
-
(1)分别断开渗漏排水泵I、II段电源进线4727、4728刀闸,并分别在其操作把手上悬挂“有人工作,禁止合闸”标示牌。
(2)在渗漏排水泵控制柜上悬挂“在此工作”标示牌。
(3)严密监视渗漏集水井水位,当水位达到紧急排水泵启动水位时即启动紧急排水泵排水至合适水位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看