1)现象:
A.调速器机柜面板指示灯全灭,各功能键失效。
B.卸荷启动停止电磁阀及补气电磁阀无法正常运行。
C.PLC、浮子开关、接近开关、压力传感器无法正常运行。
D.监控发“#HPU电源消失”信号,启动事故停机流程。
2)处理:
A.查#机出口开关确已断开。
B.手动将调速器事故关机电磁阀、开停机电磁阀捅至b位。若甩负荷时机械过速保护动作,则直接作用于事故配压阀关闭导叶,此时还应监视快闸下落情况,自动不良手动帮助。
C.监视机组停机过程,自动不良手动帮助。
D.机组停稳后,手动投入导叶锁锭。
E.查找机柜交直流电源全失原因并进行相应处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看