试题详情
简答题预想发电运行中发生主回路可控硅熔断
  • 运行方式:#1机运行带100MW运行,其作三台机分别带110MW运行,220KV系统运行正常,4台机投入AVC控制
    事故现象:中控报#1机可控硅熔断信号,#1功率柜内温度较高,有52度。
    处理:将#1机AVC退出。可控硅被击穿,应将脉冲切换开关投切;手动切除可控硅交流和直流侧刀闸,将故障可控硅退出运行;若可控硅脉冲丢失,检查励磁调节器是否正常运行,若不正常,将调节器切换至备用套运行正常;通知维护人员前来处理。主用功率柜应投入两台风机运行,确保可控硅的稳定运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题