试题详情
- 简答题请写出#1主变#1冷却器清洗所需要的安全措施(水回路清洗)。
-
1)断开#1主变#1冷却器电机电源KM1开关。
2)全关#1主变#1冷却器进水阀WCT101和出水阀WDT101
3)在#1主变#1冷却器上挂“在此工作”标志牌。
4)在#1主变#2冷却器挂“运行中”标志牌。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 预想发电机组运行中主轴密封水中断
- 电缆廊道布置感烟探测器和感温探测器。
- 渗漏排水系统控制电源回路K3空开为()电
- 福建棉花滩水电厂主控级与现地LCU通讯中
- 10.5KV、400V小车开关跳闸操作后
- 变压器可以在无主保护下运行,即纵差和重瓦
- 允许用刀闸进行哪些操作?
- 预想#3机组两个测速探头相继故障
- 机组带主变或线路零升前只需退出本机组的失
- 操作员工作站的人机界面可分为:()、操作
- 怎样净化小环境,增强班组凝聚力?
- 机组技术供水正常采用坝前取水经坝后滤水器
- 混流风机投自动控制时:()
- 监控系统中温度监视图主要监视哪些设备的温
- 机组在运行中,在冷却水电动阀处有水柱喷出
- 棉花滩电厂的消防系统采取“控制中心报警”
- 渗漏、厂房廊道、大坝廊道排水泵正常运行时
- 预想#2机“转子一点接地信号”告警
- 福建棉花滩水电厂主变中性点如何投退?
- 福建棉花滩水电厂过载切机的就地判据是:根