简答题预想#3机组两个测速探头相继故障
  • 运行方式:220KV系统正常运行方式,厂用电系统正常运行方式,#1~#4机各带110MW负荷运行。
    事故现象:上位机有运行中#3机组测速装置故障,中控无法看到机组的转速所有信号,同时中控报转速<60%,<15%,<0%
    事故处理:
    1.#3机组两个测速探头相继故障,#3机事故停机,跳灭磁开关,甩负荷110MW,中控值班人员应立即汇报省调并按调度令进行负荷调整,通知运行ONCALL人员立即赶至现场处理,同时监视机组停机过程。通知维护ONCALL人员、汇报ONCALL负责人、安监员。
    2.ONCALL人员赶至现场后,应先将机械制动气回路关闭防止机械制动因测速异常而误投,手动关闭风闸制动腔、复归腔自动给气阀,防止两个测速探头均故障时机组机械制动高转速加闸,并监视机组停机过程是否正常,若此时运行人员在发电机有闻到风闸高转速加闸引起的异常臭味,应先关闭风闸制动腔自动给气阀,手动打开风闸制动腔排气阀,打开风闸复归腔手动给气阀,使风闸落下,待较低转速时再投入。机组停稳后,在进入风洞检查前,应先将LCU及PLC置“调试”态,并佩戴正压式空气呼吸器方可进入,对风闸及抗磨板磨损情况进行检查。
    3.待检修人员到现场后按检修人员要求作好安全措施,甩开#3机监控落快闸信号线,防止处理过程中出现“#3机PLC独立过速”造成#3机快闸落下。
    4.测速探头处理正常后应对机组开机至空转进行试验。经试验正常后经生产领导同意后方可汇报调度交还系统。
    5.书写事故经过交安技部门分析,同时参加事故分析会