- 简答题起励失败有何现象?原因?应如何处理?
-
现象:发电机开机,无法建压,上位机有“励磁调节器故障”信号。
原因:
A.励磁系统起励控制回路故障。
B.励磁起励交流和直流电源未投入或机组残压不够。
C.励磁调节器问题。
D.启励回路断线。
处理:
A.若起励电源未投入或机组残压不够,应投入起励电源或手动按下“手动起励”按钮,检查起励正常。
B.若起励控制回路问题,手动按下“手动起励”按钮,检查起励正常;若手动起励不成功,应通知检修人员处理,有备用机组应开启。
为励磁系统调节器问题,应切换励磁系统调节器主/从套,再手动开机按钮。 关注下方微信公众号,在线模考后查看