试题详情
- 简答题机组小修后启动前,水机方面和电气方面要做哪些试验?
-
水机方面;
1、冷却水压力试验
2、导叶开闭试验
3、风闸动作试验
4、油泵安全伐及动作值试验
5、手动开停机试验
6、甩负荷和低油压试验。
7、压紧行程、
顶转子试验电气方面:
1、出口开关和灭磁开关的分、合闸试验
2、定、转子绝缘试验
3、如果有在定子上工作要做零升试验