试题详情
- 简答题简述福建棉花滩水电厂调速器电柜、机柜内的电源配置。
- 调速器电柜:直流电源取自机旁盘Ⅰ段,交流电源取自机旁盘Ⅱ段。F01直流220V电源开关;F02交流220V电源开关;F03盘柜灯、插座、加热器电源开关;调速器机柜:直流电源取自机旁盘Ⅰ段,交流电源取自机旁盘Ⅱ段。F01直流220V电源开关,快关、事故停机、锁锭电磁阀电源;F02直流220V电源开关,1#、2#泵卸荷启动停止电磁阀及补气电磁阀电源;F03交流220V电源开关;F04盘柜灯、插座、加热器电源开关;