试题详情
- 简答题#3机在热备用,将#3机刀闸和开关控制方式切“LOCAL”,是否能够合上603开关,为什么?
- 不行,在“LOCAL”合603开关必须出口刀闸在断开位置,即冷备用状态。因为在“LOCAL”时出口刀闸6031的常闭位置接点会闭锁603开关的合闸回路,热备用时其常闭接点打开,切断了603开关的合闸回路。