简答题预想220KV棉曹线212开关SF6压力闭锁分点
  • 运行方式:220KV正常运行方式,I、II段母线联络运行。
    事故现象:上位机有“棉曹线212开关SF6压力低闭锁”“GIS室SF6含量高报警”相关信号。
    事故处理:接中控值班人员报告,查看有关信息后,立即两人同行穿好防护服和防毒面具到GIS室,开启风机通风、室内有SF6警铃报警,通知武警在洞口值守,设置警示标志,无关人员不得入内。到达GIS室后,查看211开关间隔内的压力为0.37,还有下降趋势,并观察判断压力下降速度,若较快则应迅速检查母联开关控制方式正确(远方)且分闸电源正常投入后立即撤离GIS室并汇报调度本厂事故情况,告知本厂事故无法处理,并告知I母差保护随时有可能动作。根据调度指令检查有关保护的正确投入,保护动作后汇报调度并根据调度指令进行有关操作并作好相关安全措施供检修人员事故抢修并作好记录,向省调说明处理意见和时间,超过8小时需报紧急申请。若#1、2机有开机且有备用机组的情况下还应考虑转移负荷问题并注意监视机组停机流程,当自动不行时手动帮助。填写事故分析报告。若下降速度较慢,则一人到GIS电缆层开启全部通排风机。将情况告中控,由中控汇报省调和通知检修人员,并将处理意见告省调人员,经同意后,断开母联开关的操作电源,在现场操作将214线路和#1主变倒至II段母线运行,由母联带I段母线及211开关运行,汇报省调,待对侧断开后按调度令用母联断开I段母线,两侧无压后用以手动方式断开2113和2112刀闸,隔离211开关,汇报省调,按调度令除211开关外其余设备恢复正常运行方式。待检修人员到场后检查其漏气情况和漏气点,按检修意见作好安全措施并作好记录,向省调说明处理意见和时间,24小时提出紧急申请