简答题预想#2厂高变高压侧发生短路故障
  • 运行方式:220KV系统正常方式运行,中性点投#1主变,厂用电、直流系统、EUPS系统按正常方式运行,#1~4机热备用。
    事故现象:#2厂高变过流保护动作,#2主变21B开关跳闸,620开关跳闸,61M开关自投动作。
    事故处理:
    1.中控值班人员应立即汇报省调、通知运行ONCALL人员、汇报ONCALL负责人。
    2.运行ONCALL人员检查#2厂高变外观正常,无着火现象;
    3.检查61M开关自投动作是否正确,若自投不正确应手动投入61M开关并查厂用电系统自恢复正常。
    4.迅速隔离#2厂高变,按检修人员要求作好安全措施。
    5.按检修意见向省调申请停运时间和办理相关事故抢修票,停役时间超过8小时的应上报一份紧急申请
    6.#2厂高变交由检修人员进行抢修,待处理正常后解除安全措施,测量#2厂高变绝缘合格后,21B开关转热备用,合上#2主变21B8中性点刀闸,解除#1、2主变停机过流保护压板,利用21B开关对#2主变进行充电,充电正常后断开#2主变21B8中性点刀闸,投入#1、2主变停机过流保护压板。
    7.恢复厂用电系统正常运行方式,厂用电倒换完毕后应对重要负荷进行检查,如高低压气机、渗漏水泵等。
    8.检查#3、#4机无异常,恢复#2主变单元机组热备用
    9.书写事故经过交安技部门分析,同时参加事故分析会
    10.注意事项:中性点的操作应遵循先合后断的原则;对主变进行全压合闸送电时,应解除两台主变的停机过流保护压板,正常后再投入。