试题详情
- 简答题结合福建棉花滩水电厂实际,简要谈谈《调规》对线路跳闸事故处理和全厂失压的事故处理规定(请举例说明)。
-
省调规定:
1.220千伏线路开关跳闸后,重合闸未投或重合不成功,省调调度员可强送电一次。对强送不成的线路,应对线路进行零起升压。
2.对于因污闪或其他间歇性故障引起跳闸的线路,220千伏已跳闸5次,若线路再跳闸,则不宜再强送,待天明雾消或台风平息后再行强送电,以防止开关无谓的跳合闸造成开关损坏或无谓的增加跳闸次数。
3.线路发生跳闸后,现场运行人员应立即向省调调度员作线路开关跳闸等情况的扼要汇报。经检查后,再详细汇报
4.若线路跳闸时,线路仅有后备保护动作而高频保护没有动作,则在高频拒动原因没有查清楚前不允许强送;若线路开关跳闸同时开关失灵(远跳)保护动作,要求现场检查确认失灵的开关或故障点并隔离后才能强送。
当全*厂失压处理时:应启动福建棉花滩水电厂的黑启动方案,利用机组残压或柴油机启动福建棉花滩水电厂的机组,利用福建棉花滩水电厂机组尽快恢复厂用电系统的正常运行,同时按省调要求及时恢复220KV系统的正常运行方式。若只是福建棉花滩水电厂与外界失去联系,应向省调说明原因,利用系统对福建棉花滩水电厂进行充电,通过系统恢复福建棉花滩水电厂的正常运行方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看