试题详情
简答题预想#1主变重瓦保护动作
  • 运行方式:#1、#2、#3各带100MW运行,220KV系统正常运行方式,#4机热备用
    事故现象:上位机有“#1主变重瓦斯保护动作”报警,#1主变高压侧开关跳闸、该单元两台机组事故停机,跳出口开关、刀闸,灭磁开关,机组事故停机,#1厂高变610开关跳闸,10KVⅠ、Ⅱ母联61M开关合闸,在#1主变保护B柜上有“重瓦斯保护”红灯亮。
    事故处理:
    1.出现信号后,中控值班员立即将#3机负荷带满,通知运行ON-CALL人员和向省调人员汇报事故情况,根据调度要求启动备用机组,向ON-CALL负责人说时情况,并要求派继保及检修人员到场;监视#1、2机停机情况。
    2.向省调申请将#2主变的中性点投入
    3.派一人到厂用室检查快厂用电倒换情况,无法自动倒换时手动帮助;后到主变室检查主变外观情况及保护动作情况
    4.详细检查事故主变单元,对应断开而未断开的开关立即手动断开,并设法隔离故障点
    5.对主变外部进行详细检查,记录气体的颜色,收集气体做色谱分析
    6.判断是否由于主变内部故障或油位下降太快或二次回路故障或人为因素引起保护动作
    7.待检修人员到现场后按检修人员要求作好安全措施
    8.向中控值守人员说明事故的具体原因,将所做的安全措施记录在记录簿上
    9.测量主变绝缘电阻
    10.经检查确是保护误动时,经ON-CALL领导同意,汇报调度,同意后将重瓦斯改投“信号”,恢复主变运行
    11.按检修意见向省调申请停运时间和办理相关事故抢修票,按检修意见向省调申请停运时间,停役时间超过8小时的应上报一份紧急申请
    12.若设备故障消除,测量主变绝缘合格后,经ON-CALL领导批准,对主变进行零起升压正常后,汇报省调
    13.恢复#1主变单元机组热备用
    14.解除#1、2主变停机过流保护,根据调度指令对主变进行充电运行,充电正常后投入停机过流保护,保留一台主变中性点接地,汇报省调,注销相关的申请
    15.恢复厂用电正常方式运行
    16.书写事故经过交安技部门分析,并参加事故分析会
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看