试题详情
- 简答题系统发生事故或异常情况,有关单位值班员应如何进行汇报?
- 应立即向省调调度员简要报告开关动作情况,待情况查清楚后再报告以下内容:事故现象、继电保护及重合闸动作情况、开关跳闸状态及跳闸次数、重合闸动作后的高压断路器的外观情况、其他安全自动装置动作情况,以及出力、潮流、频率、电压等变化情况,同时还应汇报所辖范围内设备事故处理情况。当无法判断故障情况时应在1小时之内将故障录波远传至省调。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 若发供电单位因故需要调整下半年主设备检修
- 福建棉花滩水电厂主变带电,冷却水中断、冷
- 每季度应进行一次,通过在消防水泵房排水泄
- 机组冷却器进水温度不得超过30℃,正常工
- 在什么情况下使用母联断路器保护?
- 系统频率超过50±()为事故频率。
- 机组状态在检修时呈现为()
- 柴油发电机全自动稳压装置AVR安装在发电
- 发电机的热风温度最高不超过85℃,一般在
- 预想220KV地下电缆廊道220KV电缆
- 溢洪弧门的动力电源分别引自坝区400V厂
- 正常运行低压厂变绕组温度不超过130℃,
- 线路重合闸在哪些情况下应停用?
- 福建棉花滩水电厂发电机组采用的消防灭火方
- 渗漏、厂房廊道、大坝廊道排水泵分别运行达
- 如何调整调速器的电气开限与水头?
- 省防办是棉花滩水库洪水调度指挥的唯一机构
- 对母线倒闸操作时应注意什么?
- 励磁工控机工作窗中能对励磁调节器控制方式
- 电流互感器有什么作用?