- 简答题预想220KV地下电缆廊道220KV电缆着火。
-
运行方式:220KV系统按正常方式运行,#1、4机运行各带负荷120MW,#2机热备用,#3机检修。
事故现象:中控室消防控制台有火灾报警信息,GIS室电缆廊道有浓烟冒出。
事故处理:立即调出遥视画面,发现GIS室棉凤I、II路出线电缆廊道有火光和浓烟,确认着火点后将设备停运转检修。确认棉凤I、II路出线电缆着火,立即汇报调度,退出棉凤I、II路运行,注意其它线路不过载,必要时调整负荷。汇报ON—CALL负责人,通知ON—CALL人员,进行灭火。
将GIS室送、排风机停用。在220KVGIS室入口醒目处设立警示标志,禁止无关人员入内。ON—CALL人员佩带正压式空气呼吸器,戴绝缘手套,穿绝缘鞋进入GIS室,将棉凤I、II路转为检修。ON—CALL负责人组织人员佩带正压式空气呼吸器,戴绝缘手套,穿绝缘鞋进入GIS室使用二氧化碳、干粉灭火器灭火,或使用沙土覆盖灭火,必要时通知消防队,严防火势蔓延到其它高压电缆。
待火灾全部扑灭后,开启GIS室送、排风机,排除不良气体后,由安技部人员进行事故调查。查明事故原因后汇报调度,申请将棉凤I、II路进行检修处理。而后即书写事情经过交安技部门,方便分析会的使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看