试题详情
- 简答题简述福建棉花滩水电厂220KV棉旧线保护的构成及动作后果。
-
福建棉花滩水电厂220KV棉旧线保护配置两套微机高频保护、开关失灵保护、开关三相不一致保护,
具体配置如下:
1.CSL102B微机保护装置包括高频突变保护、高频接地距离、高频零序保护、三段式相间距离保护、三段式接地距离、:四段式零序方向保护;CSL101B微机保护装置高频相间距离、高频接地距离、高频零序保护、三段式相间距离保护、三段式接地距离、:四段式零序方向保护。两套微机保护装置均动作于跳开棉旧线211开关。
2.棉旧线211开关失灵保护与其它开关的失灵保护共用一块失灵保护屏,211开关失灵保护I时限动作于跳220KV母联开关,II时限动作于跳开与211开关连接于同一条母线上的所有开关。
3.棉旧线211开关三相不一致保护动作于跳开棉旧线211开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中控楼室内外消防系统共配备几台消防水泵(
- 什么叫防洪限制水位?防洪限制水位在什么水
- 正常情况下,机旁盘、中控楼配电母线的进线
- 正常运行低压厂变绕组温度不超过130℃,
- 福建棉花滩水电厂机组有几种制动方式?目前
- 预想#2厂高变高压侧发生短路故障
- 渗漏、厂房廊道、大坝廊道排水泵分别运行达
- 棉花滩水库的兴利库容为()
- 流域平均雨量的统计精度()
- 福建棉花滩水电厂主控级与现地LCU通讯中
- 福建棉花滩水电厂励磁调节器共有两个完全相
- 顶盖排水有自流、备用及顶盖泵三种排水方式
- 变压器油枕的作用是当变压器油的体积随着油
- 当省调要求机组开机时,应如何考虑开哪台机
- 控制钥匙切至“RUN”位。即可实现柴油发
- 当10.5KVII段母线失压,进线开关跳
- 若发供电单位因故需要调整下半年主设备检修
- 倒换主变中性点接地方式时,应按先断后合的
- 倒换主变中性点接地方式时,应按先合后断的
- 哪些原因造成#2机尾水管的水抽不干?