简答题简述福建棉花滩水电厂220KV棉旧线保护的构成及动作后果。
  • 福建棉花滩水电厂220KV棉旧线保护配置两套微机高频保护、开关失灵保护、开关三相不一致保护,
    具体配置如下:
    1.CSL102B微机保护装置包括高频突变保护、高频接地距离、高频零序保护、三段式相间距离保护、三段式接地距离、:四段式零序方向保护;CSL101B微机保护装置高频相间距离、高频接地距离、高频零序保护、三段式相间距离保护、三段式接地距离、:四段式零序方向保护。两套微机保护装置均动作于跳开棉旧线211开关。
    2.棉旧线211开关失灵保护与其它开关的失灵保护共用一块失灵保护屏,211开关失灵保护I时限动作于跳220KV母联开关,II时限动作于跳开与211开关连接于同一条母线上的所有开关。
    3.棉旧线211开关三相不一致保护动作于跳开棉旧线211开关。