简答题新投运或大修过的变压器,在投入运行后为什么有时瓦斯保护动作频繁?遇到此类问题怎样判断和处理?
  • 新投运或大修过的变压器内部较容易产生故障,因油中有剩余空气,或强迫油循环系统吸入空气,油枕油位调整不适当使外部空气侵入,瓦斯继电器调整不当等原因较容易造成瓦斯保护动作频繁。主变大修后,充电时应将重瓦斯保护投入,待充电正常后将重瓦斯投“信号”,经72小时试运行正常后再投跳闸。
    主变轻瓦斯动作处理:
    立即对变压器进行检查,检查油枕中的油位,变压器的电流、电压,温度和声音等变化,收集变压器内部气体。
    通知检修油化人员鉴定瓦斯继电器内气体性质,根据气体的颜色和化学成份来鉴定变压器内部故障的性质。
    判明是否由于空气侵入或油位下降,或二次回路故障,或穿越性短路故障引起瓦斯信号动作。
    如是上述原因,应尽快汇报有关领导,并尽快设法消除故障及异常,恢复正常运行。
    若信号动作是因油中剩余空气逸出,或强油循环系统吸入空气而动作,应放出空气并注意其动作时间间隔。若动作时间逐次缩短,并可能造成跳闸时,立即汇报有关领导,以决定变压器的重瓦斯保护是投信号或是跳闸。
    判明变压器内部确有故障,则必须向调度申请将变压器停运,以便分析动作原因和进行检查、试验。
    当主变带病运行时,应与省调调度员联系,投入该主变中性点运行。
    变压器重瓦斯动作处理:
    汇报调度及有关领导,根据系统需要启动备用机组。
    检查另一台主变的中性点是否投入,若未投入,应尽快投入。
    监视有关机组停机过程、检查厂用电倒换情况。
    对主变外部进行详细检查,记录气体的颜色,收集气体做色谱分析。
    判明是否由于变压器内部故障或油位下降太快或二次回路故障或人为因素引起保护动作。测量主变绝缘电阻。
    经检查确是保护误动时,汇报调度及有关领导,同意后,将重瓦斯改投“信号”后,可恢复主变运行。
    若设备故障消除后,测量变压器绝缘合格后,经有关领导批准,对主变零起升压正常后,可恢复运行。