试题详情
- 简答题引起隔离开关触头过热的原因有哪些?如何处理?
- 引起触头过热的原因有:1)隔离开关过载运行,应调整负荷或更换容量较大的隔离开关;2)接触面氧化,是接触电阻增大;用00号砂布清除氧化层,并涂以中性凡士林或导电脂;3)压紧弹簧或螺纹松动,应检查调整或更换弹簧;4)动、静触头接触面积太小,应进行调整;5)在拉合过程中,电弧烧伤触头或用力不当,接触位置不对;操作时应仔细检查接触面积。