- 简答题更换合闸接触器线圈和跳闸线圈时,为什么要考虑保护和控制回路相配合的问题?
-
合闸接触器线圈电阻值,应与重合闸继电器电流线圈和重合闸信号继电器线圈的动作电流相配合。接入绿灯监视回路时,还应和绿灯及附加电阻相配合,使接触器线圈上的分压降小于15%,保证可靠返回。
跳闸线圈动作电流应与保护出口信号继电器动作电流相配合,装有防跳跃闭锁继电器时,还应和该继电器电流线圈动作电流相配合。当跳闸线圈接入红灯监视回路时,其正常流过跳闸线圈的电流值,以及当红灯或其附加电阻或任一短路时的电流值均不应使跳闸线圈误动作造成事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看