试题详情
- 简答题简述消防电梯的设置要求
- 1.消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1 台。地下或半地下建筑(室)相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。
2.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。
3.消防电梯应具有防火、防烟、防水功能。
4.消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。消防电梯前室应符合以下要求:
(1)前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m 的通道通向室外;
(2)前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。
(3)前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
5.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
6.电梯井内外要考虑设置排水和挡水设施,并设置可靠的电源和供电线路,以保证电梯可靠运行。在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
7.消防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5m×2m。消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
8.消防电梯的电源应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换,动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
9.电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 公安机关消防机构接到公民、法人和其他组织
- 穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度
- 建筑外保温材料的燃烧性能()。
- 《建筑设计防火规范》规定,单层大空间展览
- 对自动灭火系统洒水喷头进行现场检查时,应
- 下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的
- 火灾自动报警系统中宜用于特级和一级保护对
- 市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室
- 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽
- 自动喷水系统系统安装D.N32的管道时,
- 当管径小于或等于50mm时,室内给水管网
- 在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面
- 通风、空气调节系统的风管在()应设防火阀
- 《消防应急灯具》中规定,消防应急灯具应在
- 细水雾灭火系统供水设施主要包括泵组、储水
- 气体灭火系统的灭火剂储存容器宜涂()油漆
- 根据《建筑设计防火规范》厂房(仓库)的耐
- 民用爆炸物品购买须通过()的方式。
- 某施工单位承接了某办公楼建筑的消防设施安
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》,设置排