试题详情
- 简答题《预防220KV变电站全站失压事故措施》中对刀闸操作提出了哪些要求?
-
(1)当班值长不得离岗办理与值班无关的工作。大型操作,倒母线、倒主变压器压器等复杂操作,站长(或副站长)必须在现场把关。站长主要职责是监护,而不是直接操作,更不能违章指挥操作。
(2)当涉及到几个单位的操作时,调度员应向运行人员交代清楚。运行人员友轨杆公几个阶段的操作时,必须分阶段向当值调度员汇报.得到调度允许后才能进行一阶段的操作。当一个值的操作太进行完毕而交接班时,一定要交待清楚运行方式,操作完成的原因及应注意的事项,并到现场强调确认。
(3)设备停电检修后进行恢复送电的操作时,必须严格检查接地线是否全部拆除或接地刀闸是否拉开。
(4)在装设接地或合接地刀闸前必须认真验电,确认无电压后才能进行操作-装设挂地线时,必须先将接地端用工具紧固在专用接地螺栓后,再挂设备端。
(5)每次操作前必须认真核对设备名称、编号知位冒与操作任务是否相符,操作后要检查断路器和隔离开关是否分合到位。接触是否良好。
(6)倒闸操作必须由两人进行,其中一人对设备熟悉者作监护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看