试题详情
简答题建筑物内消防给水系统的组成有哪些?其每个组成部分的设置要求有哪些?
  • ⑴消火栓箱。按照国家标准生产的成套定形产品,它是建筑室给水系统的重要组成部分,一般由箱体、消火栓口、水枪、水带组成。重要的高层公共建筑一般还应在消火栓箱内设消防水喉;临时高压给水系统中还有远距离启动按钮。
    ⑵室内管网。
    ①、消防竖管的布置要保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱,同时到达被保护区内任意一点。
    ②、管网上应该设置必要的阀门将管路分段,某段损坏停止使用的消火栓一层不能超过5个;关闭立管时应保证常开立管数能满足消防流量。
    ⑶消防水箱。用来贮存消防用水的水箱称之为消防水箱。一般消防水箱与生活水箱合用,但采用技术措施防止生活取用消防用水。消防水箱应贮存10分钟消防用水量。当室内消火栓用水量不超过25L/s时,水箱储水量可以不超过12m3,当超过25L/s时,其储水量可以不超过18m3;高层建筑一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3
    ⑷市政入户管。从市政管网引入消防水池的管道称之市政入户管。市政入户管应设两条,设一条时,一般应使消防水池贮存一次灭火用水量;当市政入户管设两条时,应使消防水池贮存一次灭火用水量,市政入户管补充不足部分。市政入户管两条应连接在市政管网的不同干管上。
    ⑸消防水池。用来贮存消防用水的水池叫消防水池。一般生活消防合用的消防水池,工程上采用技术措施避免消防储水被生活所取用。消防水池应设补水管。消防水池的储水量即一次消防灭火用水量,当市政入户有两条时,可以扣除其火灾延续时间内的补水量。
    ⑹消防水泵应设有备用泵,其工作能力不小于一台主泵,室外消防用水量不超过25L/s的工厂仓库,7至9层的单元式住宅可以不设备用泵。一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高压和临时高压给水系统,每台工作泵应该设独立吸水管。
    ⑺水泵接合器。水泵接合器是当消防泵出现故障时或消防泵不能满足消防用水量时,消防车向室内管网补水的装置。
    ⑻试验消火栓。设置于屋顶,用于试验管网水压、水流量的消火栓。
    ⑼消防泵控制室。用于设置消防泵控制装置的场所,内设消防泵控制系统。