试题详情
简答题变压器套管炸裂后的处理原则是什么?
  • 1、检查变压器套管炸裂情况。
    2、确认变压器各侧断路器跳闸后,应检查强油风冷变压器的风机及潜油泵已停止运行。
    3、认真检查核对变压器差动保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号、一二次回路、直流电源系统和站用电系统运行情况。
    4、站用电系统全部失电应尽快恢复正常供电。
    5、按照调度指令或《变电站现场运行专用规程》的规定,调整变压器中性点运行方式。
    6、检查运行变压器是否过负荷,根据负荷情况投入冷却器。若变压器过负荷运行,应汇报值班调控人员转移负荷。
    7、检查备自投装置动作情况。如果备自投装置正确动作,则根据调度指令退出该设备自投装置。如果备自投装置没有正确动作,检查备自投装置作用断路器具备条件时,根据调度指令退出备用电源自投装置后,立即合上备自投装置动作后所作用的断路器,恢复失电母线所带负载。
    8、快速隔离故障变压器。
    9、记录变压器保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
    10、提前布置故障变压器检修试验工作的安全措施。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看