简答题微机型母差保护发生“死区保护”和“母联失灵”有哪些不同?
  • 1)母联失灵保护是作为母联开关机械闭锁后的后备保护,只有母差保护和母联充电保护才启动母联失灵保护。当保护向母联发跳闸命令后.经延时母联CT电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护经两母绂电压闭锁后切除两母线上所有连接元件。
    2)若母联开关和母联CT之间发生故障.断路器侧母线跳开后故障仍然存在.正好处于CT侧母线小差的死区.为提高保护动作速度专设了母联死区保护。在差动保护发母线跳闸令后.母联开关已跳开而母线CT仍有电流,且大差元件及小差元件不返回的情况下.延时1OOms跳开另一母线.为防止母联在跳位时发生死区故障将母线全切除.当两母线都有电压且母联开关在跳位时母联电流不计入小差。
    3)当母差保护的死区保护和母联失灵保护动作后,都切除两段母线.都报“Ⅰ母差动动作”“Ⅱ母差动动作”“电压动作”光字及信号,从报告上看.都是母联失灵的事故报告,此时只有看母联开关的位臵,母联失灵动作后,母联开关在合闸位臵,死区保护动作后.母联开关跳闸,绿灯闪光。仅从此点可判断哪套保护动作,才能迅速处理事故。