试题详情
- 简答题微机型母差保护发生“死区保护”和“母联失灵”有哪些不同?
-
1)母联失灵保护是作为母联开关机械闭锁后的后备保护,只有母差保护和母联充电保护才启动母联失灵保护。当保护向母联发跳闸命令后.经延时母联CT电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护经两母绂电压闭锁后切除两母线上所有连接元件。
2)若母联开关和母联CT之间发生故障.断路器侧母线跳开后故障仍然存在.正好处于CT侧母线小差的死区.为提高保护动作速度专设了母联死区保护。在差动保护发母线跳闸令后.母联开关已跳开而母线CT仍有电流,且大差元件及小差元件不返回的情况下.延时1OOms跳开另一母线.为防止母联在跳位时发生死区故障将母线全切除.当两母线都有电压且母联开关在跳位时母联电流不计入小差。
3)当母差保护的死区保护和母联失灵保护动作后,都切除两段母线.都报“Ⅰ母差动动作”“Ⅱ母差动动作”“电压动作”光字及信号,从报告上看.都是母联失灵的事故报告,此时只有看母联开关的位臵,母联失灵动作后,母联开关在合闸位臵,死区保护动作后.母联开关跳闸,绿灯闪光。仅从此点可判断哪套保护动作,才能迅速处理事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述电源频率变化对电动机运行影响。
- 什么是电流互感器?电流互感器的作用是什么
- 不同电压等级下的绝缘配合如何?
- 线路正常送电操作需投入充电保护。
- 低压漏电开关的漏电保护器电源端与负荷端禁
- 《预防220KV变电站全站失压事故措施》
- 断路器液压机构压力表反映什么?如何根据该
- 变压器的短路电压百分数,实际上此电压是变
- 两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套
- 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护
- 拆除与运行设备有关联的二次回路时,应先拆
- 线损中的可变损耗包括架空输、配电线路和电
- 在施工中间进行10kV电缆试验,可以不用
- 视在功率、有功功率和无功功率间的关系式为
- 无人值班变电站内开关设备必须装设电动操作
- 二次回路禁止开路的设备是()
- 使用电气工具时,不准提着电气工具的()部
- 母线倒闸操作的一般原则是什么?
- 电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存
- 装设接地线必须先接接地端,后接导体端,接