- 简答题变压器轻瓦斯动作的原因是什么?如何处理?
- (1)原因:
①变压器异常运行时导致内部油位变化或有轻微气体产生。②空气进入变压器内部,在变压器新安装或大修时空气排放不净或密封不严时易发生。
③穿越性短路故障而产生少量气体。
④油位降低导致轻瓦斯动作。
⑤由直流两点接地,二次回路短路等造成。
⑥强烈振动或轻瓦斯继电器损坏误发。
(2)处理:轻瓦斯动作后,应立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。如气体继电器内有气体,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验是否可燃,并取气样及油样做色谱分析判断变压器的故障性质。若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃,经色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体是可燃的或油中熔解气体分析结果异常,应综合判断确定变压器是否停运。 关注下方微信公众号,在线模考后查看