- 简答题开启式符合刀开关维护时的注意事项有哪些?
- (1)电源进线应接在静触座上,用电负荷应接在刀闸的下出线端上。(2)开关的安装方向应为垂直方向,在合闸时手柄向上推,不准倒装或平装。(3)由于过负荷或短路故障而使熔丝熔断,会使绝缘底座和胶盖内表面附着一层金属粉粒,待故障排除后,需要重新更换熔丝时,要用干燥的棉布将金属粉粒除净再更换熔丝。(4)HK型开启式负荷开关,常用做照明电源开关,也可用于5.5kw以下三相异步电动机非频繁起动的控制开关。在分闸与合闸时动作要迅速,以利于灭弧,减少刀片和触头的烧损。(5)负荷较大时,为防止出线闸刀本体相间短路,可与熔断器配合使用,将熔断器装在刀闸负荷侧,刀闸本体不再装熔丝,原熔丝接点间接入与线路导线截面相通的铜线。此时,开启式负荷开关只做开关使用,短路保护及过负荷保护由熔断器完成。