- 简答题保护装置应有哪些抗干扰措施?
-
(1)交流输入回路与电子回路的隔离应采用带有屏蔽层的输入变压器(或变流器、电抗器等变换器),屏蔽层要直接接地。
(2)跳闸、信号等外电路要经过触点过渡或光耦合隔离。
(3)发电厂、变电所的直流电源不宜直接与电子回路相连(例如经逆变换器)。
(4)消除电子回路内部干扰元,例如在小型辅助继电器的线圈并联二极管或电阻,以消除线圈断电时所产生的反电动势。
(5)保护装置强弱电平回路的配线要隔离。