试题详情
- 简答题主变差动保护动作应如何处理?
-
(1)运行中的变压器,如果差动保护动作引起断路器跳闸,运行人员应采取如下措施:
1)首先拉开变压器各侧闸刀,对变压器本体进行认真检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等,确定是否有明显异常。
2)对变压器差动保护区范围的所有一次设备进行检查,即变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线、铝母线等,以便发现在差动保护区内有无异常。
3)对变压器差动保护回路进行检查,看有无短路、击穿以及有人误碰等情况。
4)对变压器进行外部测量,以判断变压器内部有无故障。测量项目主要是摇测绝缘电阻。
(2)差动保护动作后的处理。
1)经过上述步骤检查后,如确实判断差动保护是由于外部原因,如保护误碰、穿越性故障引起误动作等,则该变压器可在重瓦斯保护投跳闸位置情况下试投。
2)如不能判断为外部原因时,则应对变压器进行更进一步的测量分析,如测量直流电阻、进行油的简化分析、或油的色谱分析等,以确定故障性质及差动保护动作的原因。
3)如果发现有内部故障的特征,则须进行吊芯检查。
4)当重瓦斯保护与差动保护同时动作开关跳闸,应立即向调度员汇报,不得强送。
5)对差动保护回路进行检查,防止误动引起跳闸的可能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 母线在哪些情况下要进行特殊巡视?
- 用一台断路器控制两台变压器时,如其中一台
- 在低压电动机和在照明回路上的工作可不填用
- 下列填票方式中,哪些是在电气设备上工作的
- 倒闸操作过程中发生疑问时,不准擅自()操
- 现场运维人员接收到调度预发的操作任务票后
- 如操作时遇到机械锁打不开,写出排除故障的
- 变压器跳闸后因故如何进行检查?
- 安全记录的含义是什么?
- 电容器“群爆”的主要原因有:()。
- 变电站综合自动化系统中开关量信息的采集有
- 变电站安装的电力电容器组与系统的连接是(
- 电弧形成后,使电弧得以维持和发展的是()
- RCS—915母差保护电压切换把手有何作
- ()负责组织编写、修改现场运行规程。
- 新线路投入运行时应对线路冲击合闸()。
- 变压器励磁涌流含有大量高次谐波,以5次谐
- 事故处理时,为了防止事故的扩大,现场值班
- 无人值班变电站日常巡视每月()次,夜间巡
- 220kV主变压器失灵压板应满足什么条件