试题详情
- 简答题事故发生后,有人值班变电站、集控中心、监控中心事故汇报的内容和要求有哪些?
-
事故处理时,有人值班变电站由值班负责人接受调令和汇报事故简况;无人值班变电站事故处理时,由经过调度机构培训并取得相应调度受令资格的正值及以上的运行人员可在事故站直接接受、回复调度指令及汇报事故情况。
①有人值班变电站、集控中心和监控中心在事故发生后3分钟内向调度汇报事故发生的时间、天气、跳闸设备等事故概况。
②集控中心站和有人值班变电站应在事故发生后15分钟内详细汇报事故信息:一次设备检查情况、保护及安全自动装置动作情况、故障测距情况、有关设备电流电压及功率变化情况。
③集控中心、监控中心在事故发生后15分钟内详细汇报无人值班变电站监控信息:保护及安全自动装置动作情况、故障测距情况、有关设备电流电压及功率变化情况。
④事故发生后,需要现场检查的无人值班变电站,现场检查人员可在现场直接向调度汇报详细事故信息。
⑤集控中心、巡维中心在事故处理时,具备调度受令资格的正值及以上的运行人员可在事故变电站直接接受、回复调度指令及汇报事故情况,组织现场事故处理。
⑥事故处理完毕或告一段落后,现场事故处理负责人应将事故处理情况向当值值班负责人作详细汇报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看