试题详情
- 简答题RADSS母线差动保护如何加用和停用?
-
(1)母差保护的加用。检查母差保护屏内无任何异常,将直流送上;如果是停用后,只要按下复归按钮,检查闭锁灯应熄灭,然后测量#17插孔内跳闸闭锁插把两端无电压后拔出该插把,如果出口端子已断开还应加用出口端子。
(2)母差保护的停用。将跳闸闭锁插把插入应停用的母差保护屏内母差保护试验开关#17插孔内,然后按下该母差保护屏内手动闭锁按钮,检查闭锁灯应亮。如果是改为检查,还应将直流断开。如果改为信号状态,只要用试验插把插入母差试验单元一半。母差检修时,除断开#17插孔外,还必须采取断开该保护屏的相应出口端子措施。
(3)母差保护定值更改。必须使该母差保护在停用状态,防止更改定值时,保护误动,更改定值需要专业人员进行。