试题详情
- 简答题WMZ-41微机母线保护装置在运行中应注意的事项有哪些?
- (1)装置的投运:
①先开A、B、C三相从机,再开主机;
②检查各相差电流是否正常(平均值小于0.2),有无异常信号灯;
③运行方式显示模件指示的运行状态应与系统运行方式一致;
④显示时间准确,若有差异,通过功能键调整时间;
⑤根据TV运行方式投入相应的电压连接片;按调度命令投入保护屏及监控系统上的连接片。
(2)运行中装置的异常处理:
①正常运行时,电源发生故障,应先退出跳闸连接片,更换电源。正常后,才投入跳闸连接片。
②正常运行时,“互联”灯亮。而此时无倒闸操作,应检查隔离开关接点是否有松动、损坏或回路断线的情况。
③自检灯亮的处理:先打印自检报告。若由运行方式不对应引起“自检”信号,在倒闸操作时无需处理;若无倒闸操作则应检查各离开关节点是否松动、损坏或者回路断线的情况(保护无需退)。若由主机通信出错引起“自检”灯亮,则需退出保护。