试题详情
- 简答题试述发变组启机前后保护的投退情况,为什么这样操作?
- 发电机启机前投入关主汽门,热工保护,非电量主汽门,并网后投跳110KV母联保护压板,这样是为了在发电机并网前如有故障,可以及时动作跳开汽轮机关主汽门保护发电机,并网前没有电流故没有必要投跳母联保护压板,停机后退出压板是因为防止保护传动时,造成汽机侧主汽门关闭(如果汽机试难开主汽门时或母联开关传动跳闸),关主汽门,热工保护,则电量关主汽门,在启机前先投,是因在开关合闸后到投压板这一段时间内,发生故障,无法启动热工保护和关主汽门。