试题详情
简答题冬季对某小区热泵采暖系统实际制热性能系数进行测试,测得该系统的用户侧进水平均温度为42.4℃,回水平均温度为37.9℃,用户侧平均水流量为272.9m3/h,查表得水的物性参数为平均密度992.2kg/m3,平均比热容为4.174kJ/(kg·℃)。检测过程中机组平均输入功率为341kW。试计算该采暖系统的供热量及性能系数。
  • 1)热泵机组的供热量Q0
    Q0=VρC△t/3600=272.9×992.2×4.174×(42.4-37.9)÷3600=1412.7(kW)
    2)机组制热性能系数COPd
    COPd=Q0/N=1412.7÷341=4.14