- 简答题光伏电源接入配电网对10千伏馈线保护以及馈线重合闸有哪些影响?
-
对10千伏馈线保护的影响是当光伏电源接入位置或接入容量不同时对配电网保护的影响程度不同。如果光伏电源的容量相对配电网容量来说很大时,它提供的短路电流足以使某些保护拒动或误动,不能满足继电保护的灵敏性、选择性要求。
对馈线重合闸有以下影响:
重合不成功。故障跳闸失去电网电源后,由于光伏电源可能继续向故障点提供电流,妨碍了故障点电弧的熄灭,使原本瞬时性故障转变为永久性故障,导致重合不成功。此外电弧的长期存在还会损坏设备给维护带来很大的困难。
非同期重合闸。由光伏电源单独供电的电力孤岛与电网不能保持同步,出现很大的相位差,此时进行非同期重合闸会产生很大的冲击电流,冲击电流对电网和光伏电源系统设备均带来致命的冲击。 关注下方微信公众号,在线模考后查看