- 简答题简述变压器自动掉闸的现象原因及处理方法?
-
现象:
DCS画面“变压器掉闸”故障报警。保护柜有保护动作指示。
原因:
(1)变压器内部或外部发生故障。
(2)保护或控制回路故障,引起误动。
(3)变压器外部短路冲击。
(4)出现短时冲击负荷。
处理:
(1)根据报警信息和保护动作指示及故障现象判断掉闸原因。
(2)对跳闸变压器进行详细的外部检查。
(3)对于低压变,检查备用变压器是否投入,如未投入,经检查确认母线无故障后立即手动投入。
(4)未发现系统故障(电压下降、系统冲击),应检查继电保护装置,若为保护误动可不经检查,再次将变压器投入运行。
(5)若判明为保护越级动作时,可在故障点切除后再次合闸,送电后可不进行外部检查。
(6)过流保护动作时,检查变压器回路上有明显故障现象,应对该回路详查,消除故障后方可投入。
(7)检查差动保护范围内各部有无闪络喷油,套管爆炸等故障痕迹,并汇报值长。如有明显故障,应将变压器两侧刀闸断开进行绝缘测定。
(8)在未查明原因,确认变压器内部无故障之前,不许将变压器投运。 关注下方微信公众号,在线模考后查看