试题详情
- 简答题进入煤气设备内部工作应注意哪些事项?
-
(1)进入煤气设备内部工作前应进行危险性分析,办理《进入受限空间作业证》并制定详尽的安全措施。
(2)切断盲板进行可靠切断;
(3)打开受限空间末端及最高处放散阀,利用蒸汽或氮气进行置换,直至合格。
(4)打开受限空间所有放散、人孔进行自然通风。
(5)如需动火作业必须办理《煤气区域动火票》。
(6)进入煤气设备内部工作,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入内部工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。氧气含量分析不低于19.5%。一氧化碳含量不超过24PPm时可较长时间工作;一氧化碳含量不超过40PPm时入内连续工作时间不应超过一小时;一氧化碳含量不超过80PPm时,入内连续工作时间不应超过半小时;在不超过160 PPm时入内连续工作时间不应超过15分钟—20分钟。工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2小时以上。
(7)取样、分析时间不应早于进入受限空间前30分钟,工作中每隔两小时应重新分析一次;工作中断后重新工作前30分钟内也应重新分析;取样应有代表性,防止死角误判。
(8)进入煤气设备内部工作必须安排专职监护人员;受限空间内部有人工作时严禁敲击容器和开启振动器;受限空间各条通道要时刻保持畅通无阻,方便逃离,严禁在人孔口堆放任何物品。
(9)进入煤气设备内部工作时,所用照明电压不得超过12伏。
(10)进入受限空间的工作人员要进行登记、统一指挥,没有安排进入的人员严禁进入受限空间。工作完毕后要清点人员、工具,无缺、无损方可封闭人孔。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 影响爆炸极限的因素有哪些?
- 煤气燃烧的必要条件是什么?
- 电捕焦、电捕轻器上各安装几个防爆阀?
- 炉篦的作用是什么?
- 煤气发生炉内含氧量过高的原因有哪些?
- 煤气管道法兰消除静电的方法是进行跨接,需
- 煤气常用压力单位换算1兆帕=()千帕=(
- 煤气站工艺指标绝缘子保温箱温度要求控制在
- 当煤气泄漏量较大时引发的着火事故,立即采
- 什么是下段气?
- 吹扫和置换合格的煤气设备,由于停置时间长
- 煤气管道的使用周期有多长?
- 煤气回火事故发生原因及控制措施。
- 煤气管网停气时如何操作?
- 余热锅炉的清理项目有哪些?
- 煤气设施检修制度是什么?
- 如何处理因膨胀圈失效而导致的漏煤气事故?
- 安装防爆片时应注意哪些事项?
- 简述排水器
- 炉篦呈圆锥形并且偏心的原因是什么?