试题详情
- 简答题简述SF6断路器的运行维护。
-
(1)每年对外壳锈蚀部分进行防腐处理及补漆;
(2)应定期对断路器转动及传动部位作一次润滑(半年一次),并操动3次应正常;
(3)每两年一次对断路器所有密封面定期捡漏,不应有10—6atm.cm3/s以上的漏点存在;
(4)每年应进行一次SF6气体微量水分测试,测试结果对照水分—温度曲线,不应超过300ppm(20℃);
(5)其它项目,如绝缘、操作试验等可按有关规定定期进行,试验结果应符合相关标准。
检修注意事项:
(1)断路器在真空状态下不允许进行分合操作,以免损坏灭弧室零部件;